立即注册 登录
Justin Bieber中文网论坛 返回首页

zhansheng01的个人空间 http://bbs.justinbiebercn.com/?6921 [收藏] [复制] [分享] [RSS]

日志

电梯的防火措施是怎么做的

已有 276 次阅读2010-12-27 13:58

电梯的防火措施是怎么做的


文章出自:http://www.dmdt1.cn/
消防电梯井底应设排水口和排水设施。如果消防电梯不到地下层。为防止雨季水倒灌,可以直接将井底的水排到室外。应在排水管外墙位置设置单流阀。如果不能直接排到室外,可在井底下部或旁边开设一个不小于2m3水池,用排水量不小于10升/秒的水泵将池水抽向室外。
消防电梯是建筑物发生火灾时供消防人员进行灭火与救援使用且具有特定功能的电梯。消防电梯具有较高的防火要求,因此。其防火设计十分重要。
一、消防电梯的作用及设置范围
电梯主要应用于高层建筑中。例如被撞毁的美国世贸中心两幢大厦中就有208部电梯。电梯涵盖服务、观光、消防等多个方面,竖向联系的最主要交通工具。消防电梯一般与客梯等工作电梯兼用。
1.设置作用
工作电梯在发生火灾时常常因为断电和不防烟火等而停止使用。设置消防电梯很有必要。其主要作用是供消防人员携带灭火器材进入高层灭火;抢救、疏散受伤或老弱病残人员;防止消防人员与疏散逃生人员在疏散楼梯上形成“对撞”防止消防人员通过楼梯登高时间长、消耗大、体力不够,因此。不能迅速投入战斗。
2.设置范围
高层建筑设计应根据建筑物的重要性、高度、面积、使用性质等情况设置消防电梯。通常。每个防火分区内应设1台消防电梯;高度逾越24米的一类建筑、10层及以上的塔式住宅建筑、12层及以上的单元式住宅和通廊式住宅建筑以及建筑高度逾越32米的二类高层公共建筑等均应设置消防电梯。建筑高度逾越32米且设有电梯的高层厂房和建筑高度逾越32米的高层库房。
3.设置数量
本文推荐热门标签>>无人机 离心机 胶体磨 压片机 pvc扣板 波纹管 预应力波纹管 北京卫星电视 北京安装卫星电视 北京卫星电视安装 磷铁 袋式过滤器 搅拌器 电抗器 工业吸尘器 除铁器 燃煤锅炉 热水锅炉 浴池锅炉 离心机 高压往复泵 单螺杆泵 计量泵 不锈钢板
每层建筑面积不大于1500㎡设1台;大于1500㎡而不大于4500㎡设2台;大于4500㎡设3台。消防电梯的数量主要根据楼层建筑面积确定。相关规定要求每个防火分区至少应设置1台消防电梯。
4.设置位置
消防电梯宜分别设于不同的防火分区内。首层应有直通室外的入口,以便于任何一个分区发生火灾都能迅速展开扑救。其平面位置须与外界联系方便。或由长30米以内的平安通道抵达室外。设计时,最好把消防电梯和疏散楼梯结合布置,使避难逃生者向灭火救援者靠拢,形成一个可靠的平安区域,两梯间还要采取分隔措施,以免相互妨碍形成有利局面。另外,防火分区内每个房间到达消防电梯的平安距离不宜逾越30米,以保证消防人员救援时的人身平安。
消防电梯前室的防火设计要求
以利于防、排烟和消防队员展开工作。前室的防火设计应考虑以下几方面—消防电梯必需设置前室。
1.前室位置
前室宜靠外墙设置。既满足消防需要,这样可利